成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

yzl333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 409 點
下載積分: 833 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-28
最后登錄: 2020-10-30
查看yzl333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!!
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-07-14
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 13:42
有啊,零線地線分開接。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1308 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 2830 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-18
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-06 16:54
這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-16
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2025-02-24
查看darkangel的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-07 16:07
為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11973 個
工控威望: 19367 點
下載積分: 14426 分
在線時間: 2784(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-07 16:10
TN-C是90年代前的電氣標準,TN-S或TN-C-S是這個時代的標準
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-06-27
查看123qw123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-13 07:22
你的地線和零線接在一起是沒有問題的。相當于多點接地。燒保險是你設備配線有問題。和你相同的設備參考一下。
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-11-27 15:25
設備地線與零線分開接 是接地保護 ,設備地線與零線接一起是接零保護  接零保護只有相線漏電情況下  才會有跳進線開關或燒進線熔斷器 ,燒24V保險應該是控制線有問題 或者24V設備有問題
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2025-07-01
查看360搜索的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-11-27 17:30
雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 无码人妻一区二区三区一| 久9re热视频这里只有精品| 全篇肉高H秘书被C办公室AV| 成人做爰A片免费看网站性晶 | 日本哺乳期人妻奶水| 日本高清色视频高清日本电影 | 成全电影大全免费观看完整版动漫| 再深点灬舒服灬受不了了APP冫| 天堂VA蜜桃一区二区三区| 日本中文字幕在线视频二区| 在线?亚洲?国产 欧美| 永丰县| 谷城县| 日本aⅴ精品中文字幕| 改则县| 崇仁县| 日本高清成本人视频一区| 巜饥渴的寡妇2韩国| 弥渡县| 密山市| 成全影视大全免费追剧大全| 图片| ****人妻在线一区不卡| 成人永久免费CRM入口在哪| 伊金霍洛旗| GOGO**无码一区二区| 日本无码一区二区三区在线观看| 日本大片免a费观看视频无码| 嘉善县| 在线 亚洲 国产 欧美| 被老师粗大jib捣出了白浆视频 | 欧美亚洲久久综合精品| 日韩精品无码一区AAA片| 99久RE热视频这里只有精品6| 简阳市| 三年中文在线观看免费大全| 日本熟妇熟色在线观看中文 | 铜山县| 乖乖趴着H调教3p| 真人性囗交69图片|