1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,學習了
工控人加油

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 浙江省| 安国市| 贵定县| 三年成全免费看全视频| 成全动漫视频在线观看| 肇庆市| 国产久热在线观看视频| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 昭平县| 巴彦县| 涞水县| 100国产精品人妻无码| 定陶县| 欧美熟妇dodk巨大| 4P被两个男人换着躁我小说| 9久久9久久精品| 日本高清视频色wwwwww色| 海淀区| 拍真实国产伦偷精品| 久热re这里精品视频在线6| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 日本加勒比在线一区中文字幕无码| 欧美黄网站色视频免费| 三年成全免费高清大全| 欧美老熟妇喷水| 荔浦县| 日本最新免费二区| 欧美亚洲久久综合精品| 仙桃市| 欧美性做爰又大又粗又长| 衡水市| 东乡| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 日本一在线中文字幕| 漾濞| 人与动人物欧美在线播放| 顺平县| 雷州市| 拜城县| 青青河边草最新视频| 抚宁县|