zhaosheng998
級別: 略有小成
![]() |
兩臺FX3UPLC做并聯連接通訊,主站中使用M800到M899,有些會出現無法控制的情況,即前面的條件都成立但軟繼電器就是沒反應,把它換成M800到M899以外的繼電器就沒問題,我查找了一下在程序的其他地方沒有使用相同的繼電器所以沒有沖突,只是在從PLC中會用到,但是也只是作為條件使用,因為從站無法控制M800到M899,所以就搞不清楚到底是什么情況?不知哪位大神碰到過類似問題? |
---|---|
|