無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 13:34
還是說,485通訊會干擾模擬量傳輸嗎?
而且不是所有機器都被干擾,只有這兩臺。
位置的話既不是最遠也不是最近。
各位大神覺得會是什么原因?
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 13:48
引用
引用第2樓wanmeng7于2019-09-19 15:01發表的  :
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。

抗干擾等級怎么查?屏蔽線好壞怎么區分

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 和龙市| 日本亚洲精品无码专区| 济阳县| 欧美孕妇乳喷奶水| 武邑县| 久久午夜私人影院| 临泉县| 欧美人体艺术| 小荡货女友小怡H调教H文| 国产AⅤ爽AV久久久久成人社区| 新宁县| 慈溪市| 少妇精品无码一区二区免费视频 | 日本视频免费高清一本18| 阿瓦提县| 亚洲国产精品成人精品A片| 人与禽性动交ⅩXXX| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 国产精品成人99一区无码 | 欧美日本一区二区视频专区| 公与媳一区二区三区| 少妇熟女视频一区二区三区| 沐川县| 日本最新免费二区| 建水县| 《情人》大尺度| 温州市| 宽城| 性做爰全部免费播放| 醴陵市| 韩城市| 日本韩无码电影| 彩票| 龙岩市| 临夏县| 人妻有码中文字幕在线| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 三年片在线观看大全国语| 曲沃县| 日本 学生?亚洲?护士| 日本免费高清毛片无遮挡|