![]() 最近看到不少人在問,手自動切換后,想接著上一步運行,能不能實現,該怎么實現,也看了大家的想法,有很多人都說不行, 小弟不才,所做的項目都有這種功能,下面分享給大家看看,請指正! |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
![]() |
你這是雙電控的電磁閥,如果換成單電控的電磁閥你確認你這種方式還可以嗎? |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 假設你的是單電控的電測閥,如圖所示,當MR5000為ON, MR1000為ON, 則R3000為ON有輸出,如果此時我需要手動自動切換時,當我按下手動自動切換按鈕,MR5000為OFF的時候R3000就OFF了,氣缸就返回了,根本就沒有去按手動的必要了。 此方法寫單電控的電磁閥及其危險,建議不要去用,尤其單電控的電磁閥。 個人意見,僅供參考,不喜勿噴,請勿砸磚。 樓主留言:你的方向是對的,但是請問一下,使用單電控電磁閥的前提不就是此氣缸沒有干涉,相對安全嗎?既然如此,那切換手自動,此單電控氣缸縮回,又有什么關系呢 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 照你這么說沒有干涉就可以這么干,要是有人這個處理這個氣缸的操作,這個時候有人點了觸摸屏的手動、自動按鈕怎么辦? 樓主留言:你的意思是說,有人在處理氣缸的時候,如果有人按氣缸的動作按鈕就很危險吧,這是都存在的吧,不是我這個程序才有的吧。也就是說就算你是雙控的,你在處理氣缸,我去按氣缸的按鈕,不也是會出事故嗎?這是兩碼事吧 |
|
---|---|---|
|