請問各位老師一個分揀線的問題?我現在在做一條分揀線,分揀結構是由滾筒+氣缸及光電組合、一條主線+有10個出貨口,系統是由CCD+工業電腦+西門子1200PLC組成,現在動作大至原理是 CCD掃碼識別發送相對應的出貨口信息給PLC,PLC收到上位機的信息就開始執行子程序去跟蹤當前這個產品位置等待產品到達對應位置再啟動氣缸推到出貨口(具體跟蹤是這樣 做的:例如CCD給我發6號出貨口時,我會從當前位置開始每走到一個光電位置我計數一次,直到我走到第6個光電位置時、我就判斷到達我要的位置了),但是現在由于機構問題沒辦法做到兩箱之間的距離是一樣,由于兩箱之間距離太近會造成程序誤兩箱誤判,不知道各位老師 和大俠有什么好的提議?
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 344 點
下載積分: 86 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2025-07-10
查看13642077586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-08 16:21
我覺得計數的時候用每個傳感器的上升沿和下降沿計數,意思是每個傳感器可以產生兩個計數,這樣子就算兩個箱子距離近也是可以的,但是如果遇到那種緊緊地挨著的就不行了,用機械結構想辦法將箱子分開也行

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本不卡免费一区二区| 辽宁省| 扶余县| 欧美三级真正av| 欧美free嫩10| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 华阴市| 久热在线中文字幕色999舞| 日本免费精品一区二区三区| 盱眙县| 热久久2018亚洲欧美| 一女六男NP慎入H| 欧美日韩国产va另类| 江都市| 日本在线不卡二区三区| 久热视频 这里只有精品| 欧美国产日产图区综合| xbox高清视频线| 久久精品国产亚洲AV天美18| 日本特黄aa级毛片| 罗田县| 大地资源中文二页在线观看| 欧美日韩精品| 莒南县| 三年大片在线观看大全万能钥匙| 欧美黄色片| 广水市| 日本无翼乌邪恶大全彩| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频 | 人与禽性动交ⅩXXX| 强伦人妻一区二区三区视频18| 欧美亚洲日本国产其他| 元朗区| 日本亚洲欧美在线视观看| 紫金县| 中宁县| 宽甸| 柯坪县| 免费观看视频| 欧美伦禁忌片在线观看|