樓主  發表于: 2019-08-02 08:59
首先我沒有C語言基礎,領導讓用威綸觸摸屏8071IP寫一個宏指令控制變頻器的頻率給定,我查了下官網的宏指令說明書,照著寫完聯機測試不好使,哪位大神幫我看看怎么改,我要實現的就是觸摸屏上寫頻率到變頻器,再有就是斷電后在上電不需要重新給定頻率了(掉電保存),變頻器參數設置都是正確的,因為我原來不用宏指令的時候直接使用觸摸屏元件直接給變頻器寫值都是正常的。
macro_command main()
short  b
b=0
GetData(b,"Local HMI",lw,1,1)
SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
end macro_command
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 193 點
下載積分: 939 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-07-24
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 21:51
b=0
宏指令運行,變頻器的頻率為0.

試試以下宏指令
macro_command main()
short b,c
GetData(b,"Local HMI",rw,1,1)
GetData(c,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
if b<>c then
SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
end if
end macro_command
rw1是斷電保持的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(努力的雄熊) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 余庆县| 日本免费高清毛片无遮挡| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 炉霍县| 山阳县| 明溪县| 国产CHINESE男男GEYS...| 兰坪| 安陆市| 日本乱人伦在线观看| 正蓝旗| 《隔壁女邻居3》中文| 欧美国产日本高清不卡| 少女视频哔哩哔哩免费| 成全视频大全高清全集在线| 日本公共厕所www撒尿| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 欧美牲交作爱在线aav| 青川县| 日本一本无码中文字幕| 安康市| 日本亚欧乱色视频在线| 师宗县| 久久热这里只有精品| 国产CHINESE| 新邵县| 日本高清在线www3344| 老河口市| 真人交性配全过程| 临海市| 无码精品少妇一区二区三区久久| 扎囊县| 欧美日韩国产在线一区二区| 莆田市| 萨嘎县| 吴忠市| 防城港市| 仙桃市| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 人妻引诱中文字幕|