圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
老兔子
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 布拖县| 韩国A片巜上司的秘书| 成全电影大全在线播放| 资阳市| 玛沁县| 高青县| 久久久成人毛片无码| 青海省| 沂水县| 滨海县| 成全影视在线观看第6季| 红原县| 成全视频在线播放观看方法 | 搜索| 国产精品久久久久久久| 真人作爱90分钟免费看视频| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 日韩一区二区三免费高清 | 国产人妻人伦精品一区二区| 成全视频在线播放观看方法| 老女人性生交大片免费| 放荡的少妇2欧美版| 宜兴市| 诱人的老师7HD中字| 翁牛特旗| 平江县| 互换人妻HD中字| 婷婷亚洲五月***久久| 波多野结衣在线精品视频| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 时尚| 花垣县| 国产一区二区三区四区五区VM| 民县| 安化县| 都江堰市| 精品国产AV| 日本乱偷中文字幕| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看 欧美丰满一区二区免费视频 | 欧美日韩亚洲第一区在线| 国产偷人妻精品一区|