學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 540 點
下載積分: 15369 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2025-06-16
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 18:45
圖片:
主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-08 16:39
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是強電進入DC回路了,重點排查IO線路吧,還有開關電源前面有沒有接隔離變壓器?
大系統還是建議把PLC隔離在受控的范圍內(比如一個機柜),我看到做得比較妥當的做法是,輸入輸出全部用220V繼電器隔離,模擬量用隔離模塊,除通訊外(如果通訊不帶隔離也是需要采取隔離措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特別高。
[ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qwe123zxclk) 成本太高

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 广水市| 高H粗口调教羞辱SM文女王动画| 建水县| 欧美丰满大乳大屁股| 久久精品国产精品| 惠安县| 庆安县| 静海县| 欧美日韩视频在线第一区| 宝鸡市| 读书| 亚洲欧美在线观看| 国产精品久久久久久久久久久久| 国产大片B站免费观看推荐| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 云浮市| 日韩精品无码一区二区视频| 野花 高清 中文 免费 日本| 日本成熟老妇乱| 轻点灬公大JI巴又大又| 欧美大屁股熟妇BBBBBB| 正宁县| 欧美尺寸又黑又粗又长| 亚洲视频一区| 哈尔滨市| 日本午夜免费啪视频在线| 免费观看视频| 收藏| 曲松县| 国产精品96久久久久久| 金塔县| 日本高清不卡在线观看播放| 书房吸乳抑制低吟1V1| 少妇的味道4| 舟曲县| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 长海县| 星子县| 乌苏市| 花莲市| 青青青欧美视频在线观看|