請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?

目前422是和FX1N  PLC連接的

想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
      
             2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?

            
變頻器是臺達VFD-M
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2025-03-28
查看顧先生的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-05-31 08:25
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2019-05-30 18:58發(fā)表的  :
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

這樣485就能空出來了。

然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。



想請教另外一個問題,三菱的觸摸屏422接口需要接SDA SDB RDA RDB 而臺達VFD-M變頻器485接口只有SG- 和SG+ , 是否可以將三菱觸摸屏422接口的SDA和RDA , SDB和RDB,兩組短接后接 SG-和SG+  ?

兩種接口接線圖如下:

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 理塘县| 囯产精品宾馆在线精品酒店 | 清苑县| 欧美老熟妇乱子| 乌兰浩特市| 靖安县| 南和县| 欧美又黄又嫩大片A级| 久久午夜私人影院| 滕州市| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 一色一伦一区二区三区| 四平市| 今天高清视频在线观看| 黄大仙区| 靖江市| 日本中文字幕在线视频二区| 日韩网红少妇无码视频香港| 日本亚洲精品无码专区| 宽城| 阿拉善右旗| 国产成人精品一区二区三区视频 | 男人使劲躁女人使劲叫| 都江堰市| JIZZJIZZ国产免费A片| 国产尤物AV尤物在线看| 祁阳县| A片试看120分钟做受视频红杏| 那坡县| 欧美三级欧美成人高清| 一本精品中文字幕在线| 龙州县| 互换人妻HD中字| 中方县| 日本熟妇乱子a片| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 欧美mv日韩mv最火的一句| 日本高清www午色夜在线视频| 快穿之爱爱做不停H| 久久日产一线二线三线品| 成人做爰黄A片免费看陈冠希|