樓主  發表于: 2019-05-29 16:58
圖片:



一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 685 個
    工控威望: 10601 點
    下載積分: 1650 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2025-07-17
    查看5921338的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-29 19:09
    如果完全分開供電是不影響的,漏保跳肯定有漏電的地方,檢查排除,安全第一。
    自學

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 周至县| 真人作爱90分钟免费看视频| 日本少妇aa特黄毛片| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 西畴县| 墨竹工卡县| 青龙| 泰和县| 南安市| 育儿| 在线观看非常黄的永久网站| 婷婷亚洲五月***久久| 兴安县| 博罗县| 黄骅市| 日本乱人伦av精品| 欧美俄罗斯乱妇| 香蕉久久国产av一区二区| 真人性囗交69图片| 亚洲精品国**自产在线观看蜜桃| 日本口工漫画| 国产又黄又爽的免费视频| 成人无码免费一区二区中文| 艳妇臀荡乳欲伦交换H漫| 益阳市| 三根一起进菊眼H男男视频| 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 欧美性爱图| 性饥渴的老妇教我玩她| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 温州市| 阿克苏市| 日韩a片| 日韩中文高清在线专区| 修文县| gogogo在线高清免费完整版| 汤原县| 双流县| 监利县| 会宁县|