一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-30 16:55
    既然總閘合上后再合分閘不跳,應該沒有實際漏電的地方。應該跟電壓波動和后端的2P漏電保護器有關。換個漏電保護器或那個2p 開關試試。
    通常當2P開關和漏電保護器跳開撥塊連接過于緊密沒有間隙時,稍微有點機械抖動很容易觸發跳開。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 在线观看非常黄的永久网站| 欧美a级毛欧美1级a大片| 日本被强奷到舒服的视频| 日本高清熟妇老熟妇| 罗源县| 和静县| 平度市| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 宜宾县| 五常市| 欧美拍拍视频免费大全| 洛川县| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 男男少年乖H调教跪趴SM视频| 龙游县| 日本熟妇色在线视频免费| 欧美在线看欧美视频免费| 日本高清道一区二区免费| 少妇搡BBBB搡BBB搡毛茸茸| 牟定县| 69精品国产久热在线观看| 性生生活大片免费看视频| 国产午夜精品一区二区三区四区| 芜湖县| 日本不卡一区二区三区在线| 工布江达县| 国产真实乱人偷精品视频| 欧美亚韩一区二区三区| 筠连县| 日本av潮喷在线观看| 洞口县| 亚洲国产成人精品无码区99| 揭东县| 《美国式禁忌》02| 今天高清视频在线观看| 日韩a片| 日本道专区无码中文字幕| 神农架林区| 民勤县| 甘泉县| 珠海市|