220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2025-05-21
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 13:12
引用
引用第3樓wul2.4g于2019-02-27 12:27發表的  :

我搞不明白你想干嘛?可以研究的東西很多,不要在這種問題上浪費時間!沒有意義!我司有一臺設備要噴粉風泵運轉了,除塵設備才起動,除塵設備要噴粉提供一個220的電壓信號,讓一個中間繼電器吸合除塵設備起動,后來一師傅直接將噴粉電機的兩根火線給了除塵設備,這個220V和泉的中間繼電器居然在380V 的電壓下工作了五年多,線圈燒掉發黑了,外殼也因為長期高熱變成棕色了!所以什么時候燒還是跟品質有很大關系,質量差的,額定電壓下也要壞的!至于接在低于額定電壓的情況,多半是無法吸合的,會嗡嗡作響一直到燒壞!

一直在辦公室搞設計,現場經驗少,就是想多深入了解下,不能知其一不知其二啊。380V接入220V我知道是工作電流大燒的,主要是220V接入380線圈,按出歐姆定律應該是電流小,但是因為磁隙什么的也是造成電流大,最后燒毀線圈。這個是不是和電機低壓燒毀一個道理?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 娇乳欲女H奶汁翘| 鄂托克前旗| 一本精品中文字幕在线| 成品人和精品人的区别9点| 日本变态sm无码凌虐视频| 新平| 国产精品成人国产乱| 日本高清视频www444| 堆龙德庆县| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 垫江县| 乐业县| 铜鼓县| 日本爆乳j罩杯无码视频| 巴林右旗| 欧美大片VA欧美在线播放| 国产尤物AV尤物在线看| 日本少妇XXX做受| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 欧美一区二区视频高清专区| 日本日本乱码伦视频在线观看| 亚洲?国产 另类 无码 日韩| 真人作爱90分钟免费看视频| 成全电影在线| 松桃| 成人永久免费CRM入口在哪| 日本湿妺影院免费观看| 各种姿势肉她H1V1| 苏尼特右旗| 日本成本人av无码免费| 定西市| 日本av不卡在线观看| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 久久99国产精品成人| 监利县| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 六枝特区| 17C一起草国产免费| 大名县| 邵东县| 欧美人毛片在线视频|