各位師傅,有一個問題請教大家。
公司有一臺丹佛斯變頻器,型號為FC302,功率為315Kw,運行方式為:

運行指令為端子控制,端子18設置為啟動+正轉指令;端子19為反轉指令;頻率來源設置為電動電位計,端子32為加速,端子33為減速;

運行的時候可以正常啟動和停止變頻器,也可以正常的加減速,但是故障來了,不定規在什么時候,運行中電機的速度突然從設置值突然降到0速,必須手動再次加速到要求的轉速。

此類故障有可能在開機初期的10分鐘內連續出現數次之多,也有可能在運行過程中出現,也有可能一次不出現,完整的運行整個班次。

請教各位師傅,這是什么原因導致的?已經給客服電話過,客服分析說加減速端子有接觸不良的原因,但是,這個變頻器的端子控制加減速是電動電位計的,無論加速還是減速都是必須在信號閉合的時候運行頻率才會發生變化。正常不操作加減速端子的時候,觸點是斷開的。
也檢查過整流橋,正常。

個人懷疑是CPU有問題,因為電動電位計給定之后,CPU沒有了存儲功能,導致轉速突然降低。

注:這個故障發生后,變頻器沒有報故障代碼。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 汝城县| 吉首市| 日本大乳av片在线观看| 欧美精品高清在线观看| 喀喇| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 中文欧美成人性色XXⅩXXA片| 成全视频在线观看免费 | 欧美精品高清在线观看| 大悟县| 日本av不卡在线观看| 欧美成在线精品视频| 成全电影大全免费观看完整版国语| 习水县| 人体裸体BBBBB欣赏| 日本无码免费不卡av二区| 99久热这里精品免费| 人妻耻辱中文字幕在线| 山外人精品影院| 扶风县| 国产精品久久久久永久免费看| 抚州市| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 成全视频在线观看免费高清| 精品国产AV 无码一区二区三区| 国产日韩精品一区二区三区在线观...| 恭城| 集安市| 欧美牲交aⅴ人妖| 清丰县| 湘西| 欧美国产成人精品一区二区三区| 一区二区三区国产| 公的下面好大弄得我好爽| 泌阳县| 合水县| 性生交大片免费看女人主体| 鸡泽县| 左权县| 获嘉县| 博乐市|