最近一直在研究通訊,突然感覺懂了一點,寫寫自己對于modbus 通訊的體會:
1.    經常聽說的485,232,422,是指的是物理端口,modbus是通訊協議,也就是通訊的規則,就好象社會上有很多潛規則,服從這些規則才能混下去。
2.    modbus通訊分為主站和很多編了號的從站,例如主站對從站說,3號從站你家的第三個房間里住著誰?話音剛落,1號,2號,4號從站心里想:反正沒有喊我,不關我的事,就通通裝          死,3號從站聽到后,回答說,我家的第三個房間里住著一條狗,這樣一個通訊過程就完成了,跟主站讀取從站某個寄存器的內容很類似。如果是廣播命令,就是每個從站都要聽著,不需要作出回答。
3.   通訊主要是通過 報文發送出去執行的。 地址+功能碼。。。。。。西門子plc中有通訊庫,三菱臺達plc有通訊的方便指令,我通過串口調試工具測試,最終還是發出來標準的 報文,只是方便大家使用的。通訊的具體地址要看每種設備原件的廠家是怎樣定義的,會應用就可以了。
4.   crc校驗就是為了防止在通訊過程中會出現數據的丟失或者出錯。就好象在生活中,甲對乙說:我還你5個硬幣你數一數,乙收到錢后數了一下硬幣,只有四個,乙就說你給的不對。
如果有能力用plc自己寫個自由口通訊的塊,或者單片機開發個通訊那就是大神了。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 17:55
你的理解正確、形象。MODBUS通信程序不是你想像得那樣復雜。PLC的梯形圖程序,單片機的C語言程序、上位機的C#或VB程序等等都能實現。我個人認為,最簡單的MODUBS程序是使用西門子的庫,根本不用考慮CRC校驗碼,以及報文的排列順序。最復雜的MODBUS程序是用C#或VB編寫的程序(不考慮別人編寫好的現成的方法)。另外,MODBUS-TCP的通信速率優于MODBUS-RTU。MODBUS-ASCII通信用得很少,可以不考慮。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 人体裸体BBBBB欣赏| 青春草在线视频免费观看| 日韩av东京社区男人的天堂| 欧美毛码av高清在线观看| 沅江市| 成全影视大全免费追剧大全| 汕尾市| 承德县| 日本日本乱码伦视频在线观看| 大新县| 妺妺的性放荡日记H| 日本老熟妇乱子伦视频| 欧美成在线精品视频| 欧美最爽的av片| 《年轻护士2》中文字幕| 成全影视大全在线观看国语| 强伦轩一区二区三区四区播放方式 | 孝义市| 欧美成熟美妇乱| 日本道av无玛无卡三区| 欧美在线人一区二区三区| 正安县| 欲性游乐场(高H)| 彰化县| 北京熟妇搡BBBB搡BBBB| 泾川县| 中文字幕AV无码一区二区三区 | 阜南县| 电影《欲妇艳谭》| 若羌县| 成全电影大全在线播放| 扬州市| 遂平县| 耿马| 日本高清aⅴ毛片免费| 万安县| 国产一区二区三区最好精华液| 龙陵县| 东安县| 衢州市| 武隆县|