第一次做MODBUS程序,用FX3U帶FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,讀取一個壓力變送器的峰值
FX3U編程如下(這個程序是打電話至三菱客服得到的建議,做最簡單的程序進行測試)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421

LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100

壓力變送器的峰值的MODBUS地址40005/6



程序運行后通訊錯誤代碼212,出錯詳細內容770,打電話去三菱客服咨詢得到的答復是PLC發送功能正常,但壓力變送器反饋的數據格式不對,在此想請問各位大佬:
1.    壓力變送器的MODBUS地址40005 在FX3U的編程中可以取K5嗎?
2.    我試過將ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5換為K6,程序運行就不會出現錯誤代碼,但是D100中沒有數據,我這個程序運行的有問題嗎?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新編輯 ]
依然云煙
上善若水,厚德載物
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 279 點
下載積分: 42374 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-11
查看依然云煙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-11 09:08
樓主,你讀到的正確數值具體是多少,后面程序D100有經過轉換處理嗎

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 甘洛县| 三年在线观看完整版免费高清| 欧美综合自拍亚洲综合图| 庆云县| 塔城市| 淳化县| 西林县| 三门县| 亚洲尺码日本尺码专线| 欧美肥老太牲交视频| 大城县| 人妻特殊服务HD| 三年中文在线观看免费大全| 乌拉特后旗| 秘密花园高清在线观看完整版| 从化市| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 青浦区| 成人视频在线观看| 台中市| 青青国产揄拍视频| 欧美换爱交换乱理伦片| 渭源县| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 摸BBB揉BBB揉BBB视频| 双江| 欧美日韩免费二区播放| 国产又色又爽又黄又免费| 泽普县| 三年片在线观看大全国语| 五家渠市| 日本成本人片无码免费网站| 99热爱久久99热爱九九热爱| 南汇区| 南安市| 化州市| 平果县| 晋宁县| 北川| 壤塘县| 贞丰县|