最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
機械師樂
PLC 循環掃描
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 140 點
下載積分: 753 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-02
最后登錄: 2024-01-09
查看機械師樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 08:13
只能用移位傳感器來檢測移動速度,壓力變送器是用來做過壓報警的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产真实乱人偷精品视频| 上林县| 清水河县| 亚洲中文无码永久免费| 欧美亚洲日本国产黑白配| 漠河县| 和龙市| 布拖县| 长岭县| 明水县| 欧美日韩中文字幕综合图区| 成人做爰A片免费看黄冈| 日本av在线一区二区三区| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 日本高清aⅴ毛片免费| 三年成全免费高清大全| 合山市| 托克托县| 日本无码av片在线电影网站| 如东县| 欧美综合缴情五月丁香| 成全二人世界免费观看| 日本无码专区无码二区| 人妻耻辱中文字幕在线| 欧美free最猛性派对| 青青青国产在线观看免费| 国产农村妇女精品一二区| 日本乱偷中文字幕| 真人交性配全过程| 天水市| 国产免费观看高清电视剧| 成全在线观看免费完整版第二季| 成全影视在线观看第6季| 临桂县| 亚洲精品一区二区三区在线| 日本熟妇乱子a片| 东方市| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 万年县| 欧美成va视频网站| 欧美牲交aⅴ人妖|