最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1350 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-07-22
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-30 16:33
使用比例閥

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 乱熟女高潮一区二区在线| 久久精品一区二区免费播放 | 暴虐SM调教A片| 扬州市| 欧美国产成人精品一区二区三区 | 欧美成人电影| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 枣庄市| 日本欧美一区二区免费视频| 成人做爰A片免费播放魅影APP| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 日本av正版免费网站| 轮台县| 日本a级按摩片| 欧美性爱图| 广饶县| 情欲办公室3韩国| 五河县| 国产电影一区二区三区| 华池县| 日韩gay小鲜肉| 金寨县| 亚洲国产成人精品女人久久久| 酒泉市| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 石屏县| 日本好大好硬好爽免费视频| 揭阳市| 韩国A片巜上司的秘书| 饶河县| 湛江市| 日本不卡高清免费中文av| 欧美视频在线视频大片a| 蕲春县| 宜君县| 禄劝| 农村少妇野外A片WWW| 日本老熟乱video| 婷婷亚洲五月***久久| 汶川县| 孙吴县|