有一臺機9個伺服,用三臺cp1H,二種方案
一種是三臺CP1H走通訊,但程序有點麻煩
另一種方案想用威綸屏直接連三個PLC進行通信,數據傳輸只有伺服的二個位置和手自動速度,但是這種方法我沒用過,不知道可以不
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 10:39
現在的通訊能用以太網就用以太網吧,別折騰串口了

威綸通那個是可以的,網上很多教程
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-20 12:00
直接PLC與PLC通訊不是更好?為什么要經過觸摸屏,觸摸屏處理數據多了就會卡和很慢的。我建議還PLC與PLC通訊好一點。我目前使用的是3個CP1H-E。通訊速度還是很快的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区久久| 沙河市| 17C一起草国产免费| 宅男666在线永久免费观看| 日本高清成本人视频一区| 三年级在线观看免费大全动漫| 欧美一线高本道高清免费| 一区二区三区国产| 日本a级黄毛片免费| 青海省| 亚洲中文字幕在线观看| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 精品欧美一区二区三区***在线| 日本熟妇色在线视频免费| 周至县| 南康市| 贵溪市| 洛宁县| 榆树市| 免费国产又色又爽又黄的网站| 阜南县| 青草青草久热国产精品| 邛崃市| 三人成全免费观看电视剧高清一| 欧美人成毛片在线视频| 尚义县| 吴堡县| 精品国产一区二区三区四区阿崩| 精品国产AV 无码一区二区三区| 焦作市| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 朝阳市| 巴中市| 日本亚欧乱色视频在线| 元氏县| 石屏县| 日本乱中文字幕系列| 日本aⅴ精品中文字幕| 商河县| 抚远县| 称多县|