成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2034 點
下載積分: 21554 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-07-18
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 19:31
引用
引用第10樓510231656于2018-07-11 10:56發表的  :

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了

你應該用你這個變壓器的中性線,另外在做一個地線,就可以了呀

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本乱偷中文字幕| 巴塘县| 久草热8精品视频在线观看| 精国产品一区二区三区A片 | 日本免费va毛片在线看大全| 三年片高清免费观看完整版| 莱芜市| 鄂伦春自治旗| 隆德县| 襄汾县| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 视频| 成全世界免费高清观看中国| 亚洲欧美在线观看| 欧美人与善交大片免费看| 成全在线观看免费高清电视剧| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 遵化市| 亚洲?国产 日韩 在线 一区 | 甘孜县| 欧美一线高本道高清免费| 三河市| 欧美牲交作爱在线aav| 成全在线观看免费完整版第二季| 国产又黄又爽的免费视频| 永兴县| 成全影院电视剧在线观看| 欧美日韩视频高清一区| 鄂州市| 久99久热只有精品国产99| 眉山市| 日本av电影在线观看| 阳春市| 女教师出轨高潮| 长治市| 内黄县| 永康市| 林口县| 江北区| 长寿区| 佛坪县|