成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 噼里啪啦国语在线播放| 小娇妻初尝禁果H| 嵊州市| 99久热这里精品免费| 《漂亮的女邻居》6| 亚洲精品一区中文字幕乱码| 邹城市| 陆丰市| 玉山县| 海安县| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 淄博市| 莱阳市| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 南汇区| 人与禽性动交ⅩXXX| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 欧美亚洲日本国产其他| 医生含着奶头边做H| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 欧美特大特白屁股ass| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 宁河县| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 免费观看全黄做爰的视频| 国产成人无码精品亚洲| 建水县| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 将军边走边挺进她H树林| 被灌满各种玩具C到失禁视频| 清涧县| 欧美在线aⅴ无码| 山阳县| 国产成人精品一区二三区| 隆安县| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 绥芬河市| 丰宁| 三人成全免费观看电视剧| 来凤县| 伊人久久精品一区二区三区|