我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分斷能力,所以同樣是160A的斷路器,因為分斷能力不一樣,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 盐山县| 车险| 日本不卡免费新一二三区| 清涧县| 日本亚洲精品无码专区| 乌拉特后旗| 灵台县| 沙湾县| 靖边县| 钦州市| 欧美乱妇无码大片在线观看| 日本高清aⅴ毛片免费| 桦南县| 日本高清视频www444| 辣妹子影院电视剧免费播放视频 | 大地资源高清在线视频播放| 马山县| 国产精品久久久久永久免费看| 翼城县| xbox高清视频线| 欧码的XL是亚洲码| 久久无码专区国产精品S| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 亚洲中文无码永久免费| 日本三级香港三级人妇99| 久草热在线网站观看| 99久久国产热无码精品免费| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 韩国电影按摩的清爽基础油| 久热亚洲精品一区二区| 吉安县| 日本熟妇无码色视频网站| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 国产精品久久久久久久久动漫| 通渭县| 久久热在线视频| 太和县| 诱人的老师7HD中字| 大同市| 宜阳县|