我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分斷能力,所以同樣是160A的斷路器,因為分斷能力不一樣,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久| 婚后1v1啪啪做H高甜| 宜兰市| 大香伊蕉在人线国产最新75| 日本在高清av不卡| 恩平市| 宜章县| 少爷被调教室跪趴SM男男| 武冈市| 南开区| 欧美片巜欲性高| 日本免费精品一区二区三区| 久9re热视频这里只有精品| 日本学生特级牲交片| 一区二区视频| 99久久国产热无码精品免费| 欧美日韩精品| 巴塘县| 小娇妻初尝禁果H| 成人做爰A片免费看网站性晶| 国产CHINESE男男GEYS...| 99思思久热在线视频| 日本到av免费一区二区三区| 轮台县| 欧美大胆a级视频| 宁强县| 日本乱中文字幕系列| 浙江省| 日本道av无玛无卡三区| 长乐市| 马龙县| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 嵊州市| 三年片免费观看大全有| 枣庄市| 普宁市| 广饶县| 云梦县| 赣州市| 平邑县| 光泽县|