大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝! |
---|---|
|
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
![]() |
把三樓和四樓的結合在一起就比較完美了 客戶現場 地線和零線斷在一起了 很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起 我的做法: 如果客戶現場有水管直接綁在水管上 沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備 伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。 像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|