今天嘗試了一下FX5U對直線電機的控制,由于直線電機在結構上不同于旋轉電機,旋轉電機對應定位參數里面的每轉脈沖數和每轉的移動量就很直觀了,但是如果控制的是直線電機這兩個參數該怎么設置呢?
我嘗試設置以下不同的值,發現對直線電機的定位移動量沒有任何影響:
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:2000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:2000
設置這三種參數,PLC發1000個脈沖,直線電機移動量都是10mm。

求解?




nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 16:45
你這個移動量單位是絲吧,按照第一組參數移動10mm,那么第二組是5mm,如果是同一個直線電機移動量不能隨便設設 ,那是電機本身固定了的,這個設置只能配合電機本身參數,電機不能配合你這兒的設置,跟第一組移動量一樣就對了,如果第二組移動量是10mm,可能是參數沒有寫進去或者沒保存上 ,可以斷電重啟試試
Your happiness is everything.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 浏阳市| 罗定市| 拍真实国产伦偷精品| 99精品久久毛片A片| 无码国产伦一区二区三区视频| 精河县| 腾冲县| 珲春市| 乱码一二三乱码又大又粗 | 瓮安县| 东安县| 欧美性色av性色在线观看| 佛学| 欧美精品99久久久**| 古蔺县| 一本在线不卡免费观看| 麻豆国产一区二区三区四区| 欧美高清一区三区在线专区| 国产精品久久久久久久久久久久| 欧美z0z0另类特级| 国产亲子乱XXXXININ| 蒙自县| 青青青欧美视频在线观看| 日本免费高清毛片无遮挡| 内丘县| 民勤县| 久久精品国产亚洲AV天美18| 荣昌县| 欧美国产日韩a在线视频y| 乐山市| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 汾阳市| 双桥区| 格尔木市| 莎车县| 定结县| 碌曲县| 浦县| 昌都县| 长武县|