迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 求助,關于伺服走脈沖使用DDRVI指令,假如我要發10000個脈沖,中途沒走完的情況下,我拍急停,程序要怎么改才能把剩余的脈沖走完。求解答,謝謝。最好有程序。 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
![]() |
相對定位,是相對于當前停止的位置,運行設定的脈沖,每次驅動都會執行這么多個脈沖數。 你用急停斷開了驅動條件,和正常運行完的區別是,M8029不會動作。 當你再次驅動這條指令的時候,還是會執行設定的脈沖數,而不是執行剩余的脈沖數。 |
---|---|
|