現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 771 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 2088 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-06-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美在线aⅴ无码| 长白| 申扎县| 磴口县| 繁昌县| 兴宁市| 奉新县| 成全观看高清完整免费大全| 欧美三级电影| 欧美色色| 龙南县| 亚洲国产精品成人精品A片| 灵璧县| 日本被强奷到舒服的视频| A片试看50分钟做受视频| 日本牲交大片免费观看| 成人在无码AV在线观看一| 日本一本一道色av| 欧美高清一区三区在线专区| 欧美大胆a级视频| 精品国产精品人妻久久无码五月天| 日本熟妇中文无码| 欧美人体艺术摄影| 枣强县| 香蕉久久国产AV一区二区| 快穿名器尤物H肉辣文| 通道| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 1000部毛片A片免费观看| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 甘泉县| DY888午夜福利视频| 谷城县| 久久精品一区二区免费播放 | 龙泉市| 精品国产乱码久久久久久口爆| 永州市| 太保市| 久久久久久国产免费A片| 湖州市| 泾源县|