西問子s7-1200做的系統有10路溫度控制,測溫用的K型熱電偶。但是其中一路的實際溫度在觸屏上經常顯示#號,請教各位大蝦這是什么問題?如何解決?謝謝! |
---|---|
|
michael.guan