第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.newzhiteng.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
還可天空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 163 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-10-08
最后登錄: 2025-01-08
查看還可天空的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-23 11:33
解決了嗎,伺服上使能都會產生干擾,同樣的問題,加了隔離器,但是接線需要共地,還是有干擾

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 漠河县| 五常市| 高雄县| 四平市| 新乐市| 西丰县| 欧美日韩视频在线第一区| 垣曲县| 白玉县| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 拉萨市| 国产精品国产三级国AV在线观看 | 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 日本无码av不卡一区二区三区| 亚洲AV剧情永久AV点击进入 | 边坝县| 晋宁县| 久久精品99久久久久久久久| 将军灬啊灬啊灬轻点野外 | 性生交大片免费看狂欲| 三年在线观看免费观看| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性爽小说| 欧美日韩在线无码一区二区三区 | 阿鲁科尔沁旗| 科技| 景东| 日本乱人伦av精品| 亚洲和欧洲一码二码区别综合| 日本免费高清毛片无遮挡| 亚洲乱码国产一区三区| 三年大片免费高清哔哩哔哩| 小荡货女友小怡H调教H文| 人妻中文字幕无码专区| 玛多县| 日本激情特黄三级激情视频| 随州市| 成全动漫在线观看更新时间| 曲阜市| 日本樱花服务器| 湄潭县| 沧源|