第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.newzhiteng.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 1787 點
下載積分: 978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-05-18
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 16:26
有見過有在模擬量的輸入端增加電容器的,也有使用單獨的開關電源的,還有就是感覺三菱的BD板可能沒有單獨的模擬量模塊好一些

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 芜湖县| 日本妇人成熟a片| 措勤县| 日本被强奷到舒服的视频| 亚洲精品一区二区三区成人片| 通道| 思南县| 沈丘县| 欧美精品高清在线观看| 日韩10000免费拍拍拍| 绥滨县| A片试看120分钟做受视频红杏 | 日本高清道一区二区免费| 日本一区二区三区免费| 日本不卡一区二区三区在线| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 色一情一区二区三区四区| 康马县| 欧美又大又硬又粗BBBBB| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 庆云县| 日本成本人av无码免费| 惠来县| 一色一伦一区二区三区| 龙南县| 少妇厨房与子伦hd| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看| 成全视频免费观看在线看| 国产精品国产三级国产专区53| 天等县| 欧美精品99久久久**| 清河县| 扬中市| 广南县| 谢通门县| 刚察县| 德庆县| 宁明县| 松溪县| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 日韩亚洲国产中文永久|