圖片:
在工地上遇到了別人家的仿三菱FX1N系列的國產PLC 現在要讀取他們的模擬量 但是他們讓我們自己弄 小弟之前沒接觸過三菱系列的 現在給他們PLC加了一個模擬量輸出模塊 但是程序不會寫 有大神來幫忙嗎
卡洛西
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 91 點
下載積分: 661 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2018-04-03
查看卡洛西的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-21 12:36
圖片:
自己摸索著寫的 試了也不對
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-06-24
查看1406606700的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-21 13:22
直接當三菱fx的用,軟件也可以直接用三菱的
qianga_10
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 106 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-03-14
最后登錄: 2025-03-24
查看qianga_10的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-21 14:15
把第一個K1變成K0試試
deweg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 296 點
下載積分: 1525 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2010-11-09
最后登錄: 2025-06-24
查看deweg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-21 14:46
實在是不會,就抄三菱手冊上的例子。應該就能滿足你的要求。
卡洛西
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 91 點
下載積分: 661 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2018-04-03
查看卡洛西的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-22 19:56
圖片:
自己找到兩個錯誤  但是我讀到的兩路模擬量還是和實際值有很大偏差 比如我的D45 是760      但我讀到的模擬量輸出是6600左右 用另一個通道讀又是7300左右   求大神指點怎么辦
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-05-26
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-23 14:04
我用過臺達的,
寫模擬量方式幾乎一樣,容我找下,當年手札
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-05-26
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-23 14:30


見圖
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-26 11:15
wyq999888
星星也不能代表我的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 1246 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2025-04-13
查看wyq999888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-26 13:41
引用
引用第5樓卡洛西于2018-03-22 19:56發表的  :
自己找到兩個錯誤  但是我讀到的兩路模擬量還是和實際值有很大偏差 比如我的D45 是760      但我讀到的模擬量輸出是6600左右 用另一個通道讀又是7300左右   求大神指點怎么辦



讀回來的模擬量值有差別是正常的,因為硬件,線路等有差異化.

需要做個線性轉換.然后在把轉換出來的數據顯示在觸摸屏.或者使用到程序里.

具體情況自己因地制宜..............

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全电影大全在线观看国语版高清| 国产乡下妇女做爰| 宿迁市| 肥城市| 精华区二区区别| 轻点灬公大JI巴又大又| 欧美黄色片| 朝阳县| 郓城县| 日本免费精品一区二区三区| 成全观看高清完整免费大全| 广灵县| 咸阳市| 欧美观看免费全部完| 定远县| 无棣县| 五峰| 高H各种姿势调教1V1| 涂了春药被一群人伦爽| 大渡口区| 本溪| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 久9视频这里只有精品试看| 欧美av熟妇的荡欲| 北京熟妇搡BBBB搡BBBB| 起碰免费公开97在线视频| 平乡县| 《丰满老女人》伦理HD| 竹溪县| 成全电影播放在线观看| 项城市| 欧美变态另类ZOZO| 日本肉动漫无遮挡在线观看| 搡老熟女老女人一区二区| 花莲县| 一色一伦一区二区三区| 彰武县| 博爱县| 格尔木市| 寻甸| 日本免费最新高清不卡视频|