成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11849 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-01
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
hyhbhq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 91 點
下載積分: 565 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2020-01-21
查看hyhbhq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 09:35
首先漏電保護器不能用在TN-C系統,檢查你的接線;其次負載有漏電會跳閘。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-26 09:49
熱水器外殼先不接地,試試看調閘,如果跳閘換漏電斷路器
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-26 10:27
三相漏電開關  
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-26 13:36
用兆歐表測試絕緣水平,如果沒有問題就選200mA等級的斷路器。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12028 個
工控威望: 19422 點
下載積分: 14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-26 14:34
漏電開關用三相4線就OK了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11849 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-01
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-26 14:37
加熱管是裸露電阻絲的,不通電萬用表測量無短路、漏電現象。更換新的同型號的還是一樣現象。直接去掉零線不用還是跳閘。
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-07-22
查看591948439的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-26 14:38
我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11849 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-01
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-26 15:30
對‘就類似這種情況,現在只能換個大于100A的空開了。再看看吧
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-08-02
查看1406606700的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-26 15:47
換個漏電電流值大一點的試試呢
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11849 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-01
查看泰山之石的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-26 16:11
引用
引用第10樓1406606700于2018-02-26 15:47發表的  :
換個漏電電流值大一點的試試呢


估計跟漏電電流沒關系,因為接地線去掉,零線去掉。還是跳閘。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本老熟妇乱子伦视频| 连城县| 日韩av无码| 寻甸| 大同市| 四川女人毛多水多A片| 日本无码av片在线电影网站| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃| 自治县| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 玉龙| 民和| 日产精品一线二线三线芒果| 东源县| 遵义县| ****人妻在线一区不卡| 道孚县| 日本高清aⅴ毛片免费| 日韩a片r级无码中文| 少爷被调教室跪趴SM男男| 扶余县| 富裕县| 那曲县| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 成人在无码AV在线观看一| 日本学生特级牲交片| 嫩草乱码一区三区四区| 日产国产欧洲系列| 欧美黑肥妇野外bbw| 日本熟妇中文字幕无码| 国产真人做爰视频免费| 饶平县| 黑巨茎大战欧美白妞| 东宫禁脔(H 调教)| 一色一伦一区二区三区| 蛟河市| 公与媳一区二区三区| 巜人妻公妇の浮中字| 河南省| 日韩a片| 精华区二区区别88888|