給位大師傅們好。我現在有臺臺達B2的伺服,我就想通過在plc上發脈沖來控制伺服的啟動,現在不知道用速度控制還是位置控制。速度控制的話,P1-09里面的參數能不能不設置,應為我看了一下,好像是通過在伺服放大器里面設置固定的速度。而且我看不懂  P1-09 {SPD1=0(8)DI4,P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114} 這里面的{SPD1=0[8]DI4}這是什么意思?如果速度控制能不能不接34、8這兩個端子!
位置控制的話,我沒有設計下極限的感應器。
我這個程序是通過一個壓力傳感器來限制它的位置和速度的,通過不同的壓力值來改變速度,到達一定壓力后就保持在那個位置。
希望各位大神給點意見!
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 13:12
看了你的動作說明應該是要使用速度控制比較適當

可是你想透過脈衝來控制的話只能用位置控制

位置控制也可以實現你想要的動作程序

可是會有PLC脈衝位置溢位的風險
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-09 13:35
P1-09~P1-11是透過兩個INPUT的組合去實現內部命令速度模式運轉

使用方式如下..

假設P1-09=10000 , P1-10=15000 , P1-11=20000  (單位 : 0.1RPM)

SPD1 OFF , SPD0 ON --> 電機以1000RPM運轉 (P1-09)

SPD1 ON , SPD0 OFF --> 電機以1500RPM運轉 (P1-10)

SPD1 ON , SPD0 ON --> 電機以2000RPM運轉 (P1-11)



<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本特黄特黄刺激大片| 日韩高清在线亚洲专区| 泌阳县| 日本高清成本人视频一区| 铅山县| 漂亮老师做爰8| 免费国产在线精品一区| 中文字幕在线观看| 欧美成人午夜无码A片秀色直播| 日本熟妇乱子a片| 国产成人综合欧美精品久久| 正定县| 人妻与老人中文字幕| 欧美乱妇高清免费| 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日本熟妇高清无码视频| 日本 学生?亚洲?护士| 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看| 达拉特旗| 婚后1v1啪啪做H高甜| 日本不卡高清免费中文av| 富宁县| 漂亮老师做爰8| 丰满少妇乱A片无码| 新干县| 日本av无码一区二区三区| 淳化县| 欧美老熟妇乱子伦视频| 名山县| 男人使劲躁女人使劲叫| 乌鲁木齐市| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃 | 欧美偷窥清纯综合图区| 日本狂喷奶水在线播放212| 三年中文在线观看免费大全| 长白| 勾人引诱(高H)公| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 梅州市| 日本高清免费视频www色|