樓主  發表于: 2018-01-29 15:14
圖片:
圖片:
圖片:
事前申明是改別人的舊機臺
  PLC是FX3U的。     PLC最左側有一個485BD模塊,最右側有一個FX2AD 跟一個熱電偶輸入模塊。  
我打算用485BD模塊與臺達MS300變頻器通訊。
我拷貝了論壇里面“zhong1946” 大神的《FX2N與臺達VFD-B變頻器通信控制  》里面的程式寫法。
           在實際過程中。是可以控制電機的正反轉與起停的,  但是當我把這段程式復制到舊的設備里面的時候  就不能使用了。(目測只有SD指示燈閃爍而RD卻沒有)
后來一步步查找程式,發現只要把原程式里面的讀取模擬量與熱電偶的程式屏蔽掉 ,就可以了。懷疑是變頻器通道設置的問題。但是到這一步就不知道該如何下手的,看了很多資料 ,也有做過嘗試,但就是不行,
特來請大神們指點,感激不盡。以下是模擬量與熱電偶程式截圖
附件: 11122333.rar (161 K) 下載次數:394
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 16:33
謝謝您的恢復。我考慮過這個問題  但是就算是D值有重復用到,應該不會影響到通訊吧。通訊用的D只有D8120。是這個要改嗎  。D我有檢查過,沒有重復的。
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-30 08:28
謝謝回復

這個我試過 還是不可以 。 寫法是  { RS2  D10 K17 D50 K15 K3}  還有我有把M8161斷開   因為我查手冊  RS2是16位的數據傳送指令  要把M8161斷開  

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 书房吸乳抑制低吟1V1| 日本永久免费av在线观看| 三年大全免费大片三年大片第一集 | 日本无码sm凌虐视频| 婚后1v1啪啪做H高甜| 久热re这里精品视频在线6| 亚洲中文无码永久免费| 成全大全免费观看完整版高清下载| 泸定县| 高清| 中文字幕AV无码一区二区三区| A片试看120分钟做受视频红杏| 好吊视频一区二区三区| 成全影视在线观看第5季完整版| 日本熟妇无码色视频网站| 无码人妻一区二区三区一| 人人玩人人添人人澡欧美 | 高清| 青青青欧美视频在线观看| 三年片在线观看大全国语| 青草青草久热国产精品| 惠安县| 国产SUV精品一区二区| 久热在线中文字幕色999舞| 海盐县| 日本无码片手机在线观看| 潼南县| 乱亲女洗澡69XX| 通河县| 欧美精品在线观看| 博野县| 亚洲 国产 日韩 在线?一区| 广东省| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 四虎永久地址WWW成人| 昭平县| 上思县| 剑阁县| 威信县| 江陵县| 通辽市|