圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,FX2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9730 個
工控威望: 8628 點
下載積分: 16864 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 10:47
個人觀點,僅供參考:

四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V

PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。

其余就是直流電源的問題了,要從直流電源上找原因了。
樓主留言:
但是用單通道測試控制時卻沒有問題,這里就沒法解釋了。兩個三個或四個通道一起使用時,直流電源輸出的電壓值,只等于最高的那個
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 和平县| 大田县| 欧美黑肥妇野外bbw| 国産精品久久久久久久| 仁布县| 安徽省| 日本牲交大片免费观看| 朔州市| 国产成人综合欧美精品久久| 日韩熟女精品一区二区三区| 张家川| 连南| 日本免费va毛片在线看大全| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 久久无码专区国产精品S| 香蕉久久国产av一区二区| 日本最新免费二区| 青青青国产在线观看免费| 少妇真人直播APP| 西畴县| 《年轻护士2》中文字幕| 欧美乱色伦图片区| 濉溪县| 日本免费最新高清不卡视频| 福州市| 日本一区二区高清av中文| 闽清县| 三人成全免费观看电视剧| 河间市| 石渠县| 镇原县| 日本高清视频色www色| 石家庄市| 上饶县| 息烽县| 湘潭市| 黎川县| 馆陶县| 久热在线中文免费视频| 万年县| 日本一本二本三本av网站|