樓主  發表于: 2018-01-12 09:01
圖片:
這個接地合理安全嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-17 09:24
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。

你的理解有誤。樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。
如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出  侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。
當然在一些特殊環境中可能會使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(士心華) 長知識了

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 《丰满老女人》伦理HD| 欧美人体艺术摄影| 伊宁市| 北京熟妇搡BBBB搡BBBB| 起碰免费公开97在线视频| 确山县| 欧美在线人视频在线观看| 日本欧美久久久久免费播放网| 国产人妻人伦精品一区二区| 健康| 四LLL少妇BBBB槡BBBB| 成全电影大全在线观看| 陆河县| 久9re热视频这里只有精品| 久热996re这里有精品| 欧美换爱交换乱理伦片| 霸州市| 南江县| 欧美专区| 沈阳市| 荔波县| 国产电影一曲二曲三曲图片| 柳州市| А√天堂资源地址在线官网| 航空| 手游| 文成县| 庆城县| 聂拉木县| 精河县| 日本高清aⅴ毛片免费| 性生生活大片免费看视频| 禄劝| 日本高清在线www3344| 日本变态sm无码凌虐视频| 济阳县| 始兴县| 密云县| 日本亚欧乱色视频在线| 趴下来让老子爽死你老师视频| 延津县|