xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
最近做了個氣密(泄露)檢測設備, 用了一個壓力開關,測量范圍 -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。 觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。 請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的? 請大家不吝賜教,謝謝! [ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ] |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
繼續等待中 氣壓范圍,大約0.12——0.2MPa之間。 關于帶模擬量的氣壓開關選型,大家有什么好的建議嗎?請指點一下, 謝謝! [ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:07重新編輯 ] |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
另外要求,工件每分鐘1個小氣泡的泄漏量,設備要能檢測出來,還不能用水測試。 實在不行,也只能充惰性氣體檢測了。 真愁人呀。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
我是充氣結束2s后,取樣1次,60s后再取樣一次,計算壓力差 感謝指點,存在這種可能。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
感謝您的幫助 200-400是說數值反復跳動范圍,比如100000-——100400之間反復波動,不是講它的精度。 |
---|---|
|