軸一為伺服輸入軸,輸入軸類型為實際當前值,軸二為同步輸出軸。啟動軸二同步控制36320.1等到軸二busy信號為開時,啟動軸一jog正轉,速度為100.00mm/min,軸二馬上出錯,伺服驅動器顯示35.1報警代碼,表示為指令頻率異常,說指令速度過大,參數jog速度限制值為500000.00mm/min,請問各位是什么原因?謝謝! |
---|---|
|