史長松
級別: 探索解密
![]() |
哪個大神給指點一下,我用的3軸伺服控制機械手,用的步進編程法,定未完成下一步的條件我是用各軸現在脈沖值到我目標值好,還是用標志位M8029好,三菱的所有軸都是M8029,我之前用臺達還有信捷都有不同的標志位,西門子的我沒找到標志位用的脈沖比較,現在值等于目標值 |
---|---|
|
daiz63
級別: 家園常客
![]() |
該有每個軸的POSCOMP信號 |
---|---|
|