各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急!!急!!!配置:FX3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器  12只            485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。            以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎?            2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎?
附件: 編碼器程序1111.rar (177 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-05-27
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 07:49
可以用  全部走 自由協議  modbus的通訊 也可以用自由協議寫   后面加上CRC 校驗碼就好了   三菱有直接的CRC 校驗指令   但是要注意 所有的通訊設置應該要一樣  波特率  數據位  停止位  這些參數要一樣

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 维西| 无码精品少妇一区二区三区久久| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 日韩国产丝袜人妻一二区| 成全在线播放视频在线播放| BL猛烈顶弄H| 忍不住的亲子中文字幕| 来凤县| 孝义市| 日本一本无码中文字幕| 国産精品久久久久久久| 福清市| 趴下来让老子爽死你老师视频| 免费国产又色又爽又黄的网站| 米脂县| 远安县| 欧美丰满一区二区免费视频| 桦南县| 成全视频观看免费高清第6季| 民乐县| 太原市| 日本a级作爱片一| 欧美牲交作爱在线aav| ****人妻在线一区不卡| 无码一区二区三区| 抚顺县| 成人性生交大片免费看R链接 | 黄冈市| 顺昌县| 日本免费精品一区二区三区| 日本在高清av不卡| 书房吸乳抑制低吟1V1| 东台市| 欧洲精品免费一区二区三区| 宜丰县| 泾源县| 《丰满老女人》伦理HD| 欧美成在线精品视频| 欧美人与善交大片免费看| 象山县| 灌阳县|