樓主  發表于: 2017-09-22 16:29
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
十三月
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1433 點
下載積分: 48874 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2019-03-14
查看十三月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 10:54
這也許屬靜電類,電壓高,電荷總量不大。如果是有源的,110V任誰都會被打翻的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 欧美熟妇dodk巨大| 欧美乱妇高清无乱码| 亚洲精品乱码久久久久久| 庆云县| 冕宁县| 成全高清免费完整观看| 日本av在线观看无码不卡| 县级市| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩 | 日韩av无码| 青春草在线视频免费观看| 赤城县| 欧美顶级情欲片| 欧美老熟妇喷水| 兴海县| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 免费网站在线观看高清版电视剧| 成全视频免费高清| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 三年高清片大全| 欧美日韩亚洲中字二区| 欧美熟妇精品视频| 吉林省| 大地资源二在线观看免费高清| 人妻中文字幕无码专区| 日本无翼乌邪恶大全彩| 日韩视频中文在线一区| 欧美人体艺术摄影| 日本av在线观看无码不卡| 欧美黄色视频| 准格尔旗| 开平市| 亚洲乱码国产一区三区| 成人影片麻豆国产影片免费观看| 欧美国产日本高清不卡| 三年在线观看免费大全| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 日本不卡免费一区二区| 亚洲****永久免费| 叙永县|