各位大神,本人實物測試PID,FX60MR-001+FX2N-4AD,CH1通道接入電位器作為當前值輸入,+/-10V,位了測試方便,微分、積分項設置為0,代碼如下:
LD M8000,FROM K0 K30 D50 K1,CMP K2010 D50 M30,LD M31,FROM K0 K5 D0 K4,//D0-D3作為當前值輸入
LD M8002 ,MOV K10 D200,MOV H0 D201,MOV K50 D202,MOV K50 D203,ZRST D204 D206////D200采樣時間,D201正動作,D202濾波常數,D203比例系數,可在觸摸屏輸入,D10為設定值SV,可觸摸屏輸入
LD M8000,PID D10 D0 D200 D30,END///////D30為MV輸出
接好所有硬件后測試,出現問題如下:上電后PLC運行,D30輸出隨著設定值或當前值(電位器輸入)變化準確變化,設定值為D10=300,當前值是D0=500,輸出100,但是修改下比例系數D203的數值,比如從初始的50%修改為100%,輸出值并不變化,依舊是初始的50%時的結果100,并且調節SV或PV,MV變化結果與沒有修改比例系數前無異。此時如果STOP plc,再RUN,則輸出變為200,并且調節SV、PV,MV按照100%比例變化。
折騰半天找不出原因,求大神指點一二,謝謝 也可發送到[email protected],謝謝
注:PLC為全新
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 12:06
看一下李金誠編的書。你可以用自動調諧整定PID參數。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少妇厨房与子伦hd| 欧美日韩国产va另类| 国产SUV精品一区二区| 吕梁市| 三年片在线观看大全电影| 资阳市| 休宁县| 青草青草久热精品视频在线百度云 | 红桥区| 民丰县| 日本一本二本三区无码| 河池市| 免费永久看黄神器| 日本少妇XXX做受| 三年大片免费观看大全电影| 建昌县| 五大连池市| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 布尔津县| 乌兰浩特市| 成全视频免费观看在线观看| 宅男666在线永久免费观看| 国产成人综合欧美精品久久| 沙湾县| 潞城市| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 99国产精品久久久久久久成人| 宅男666在线永久免费观看| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 上饶市| 少女国产免费观看高清电视剧| 欧美日韩视费观看视频| 南充市| 在线高清电视观看免费视频| 公安县| 华亭县| 乐都县| 阿瓦提县| 无码一区二区三区| 欧美在线人视频在线观看| 天水市|