問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2025-06-15
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-11 09:28
如果是我查的話,我會先確定每次發出與接收是否一致,如果每次都是發出2000個,接收2237個。那說明系統參數有問題,如果每次發出2000脈沖,接收量都在變化的話,那么判斷線路出問題,先把方向明確才會有目標。以上個人拙見

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: (高H)艳妇诱春| 欧美伦禁忌片在线观看| 天堂VA蜜桃一区二区三区 | 河源市| 新巴尔虎左旗| 古丈县| 日本牲交大片免费观看| 庄河市| 三年大片在线观看大全万能钥匙| 焦作市| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频| 锦州市| 人妻互换免费中文字幕| 中文字幕日韩精品无码内射| 9久久9久久精品| 久久久天堂国产精品女人| 两男一女一床一添一摸| 欧美日韩国产在线人成| 日本高清视频在线一本视频 | 张家川| 双桥区| 久久热这里只有精品| 欧美顶级情欲片| 什邡市| 欧美国产成人精品一区二区三区| 成全视频观看免费高清第6季| 成人性生交大片免费看VRV66| 欧美三级真正av| 报价| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 日本一在线中文字幕| 玛多县| 少妇真人直播APP| 绍兴县| 南部县| 欧美偷窥清纯综合图区| 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 日本成熟老妇乱| 彭州市| 重庆市|