我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() FX3u-4AD模擬量輸入模塊,我是直接讀取模塊數據,然后在觸摸屏顯示 模塊有電壓輸入的時候觸摸屏顯示正常,沒有波動。模塊沒有電壓輸入的時候,觸摸屏顯示就上下波動。接地也正確哎,也是屏蔽線。 經過測試,我發現模擬量輸入模塊,隨便拿一根接上端子,只要沒有電壓輸入。顯示就波動。有電壓輸入就正常。 模塊哪個參數要設置嗎? 難道要并聯一個電容嗎? 沒有電壓輸入的意思是端口還是接有線,只是沒有電壓輸入 最大電壓才10v。觸摸屏最大也只會顯示10。現在他沒有電壓輸入的時候上下幾百 [ 此帖被我好像是在2017-08-30 11:31重新編輯 ] |
---|---|
|