請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-08-29 19:56
電機離變壓器還是太遠了,700米的電壓降是23V,也就是說工作電壓只有357V 了,對于這個電壓只是電機起動后的正常運轉時的電壓,也就是說電機起動時的電壓降就不止23V了,您說星三角起動瞬間接觸器失壓脫扣了,也就是說電源電壓已低于304V了,也就是說這時的起動電流為1206A,這說明你的星三角起動時間過短,建議設定在15S以上,因為距離遠,電壓降也大,建議在電機線路中就地增設無功補償,在電機起動接觸器動作時并入一組無功電容,容量建議選擇在15KVAR,別忘了控制無功電容的接觸器是專用接觸器,線圈電壓受星三角起動的接觸器輔助觸點控制!這樣,電機起動后電壓會在361V左右,也就是長期運行電機壽命會下降,你要考慮清楚!最終的解決辦法是加大電纜!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本高清视频wwww色| 少妇三级全黄在线播放| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 漂亮人妻被中出中文字幕| 夜色88V精品国产亚洲AV| 麟游县| 久草热8精品视频在线观看| 蓬莱市| 杭锦旗| 三年成全免费高清大全| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 中文欧美成人性色XXⅩXXA片| 金秀| 开原市| 成全电影大全在线观看第二季| 妺妺的性放荡日记H| 欧美日本dvd一幕无码| 日韩在线中文字幕有码中文| 四方馆电视剧免费观看完整版高清| 象山县| 搡老熟女老女人一区二区| 日本一本无码中文字幕| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 性生交大片免费看A片苹果| 桂林市| 久热在线中文免费视频| 大肉楱征服岳乱妇小说| 99久热精品免费观看98| 浮梁县| 在线 亚洲 国产 欧美| 奉新县| 日本青年与老太婆牲交| 莱西市| 躁老太老太騷BBBB| 兴隆县| 新沂市| 原阳县| 上思县| 津市市| 理塘县| 紫阳县|