用短接的方式,進入3U程序,然后修改關鍵字,整個過程還是順利的. 但是發(fā)現側面的422通訊板卡無法通訊了,清除PLC內存也解決不了,是不是側面的內部PCB板上有器件壞掉了? 如果短接之前,不插通訊卡,待取消短接點后再插上422通訊卡,這樣是不是就不會燒壞側面的內部PCB板上的器件呢? 目前我這個側面422是通訊不了了,我是用全新PLC試驗的,所以說試驗之前都是0K的. 因手里只有一臺PLC,所以說試驗不了目前的想法,有試過的朋友沒有? |
---|---|
|