PLSF  D100 Y0 Y2寫不進PLC PLSF D100 Y0就可以,PLC是XC3 PLC版本是V3.3 ,下載時提示錯誤,PLC版本不支持該指令(無直接函數入口地址)
我想用PLSF指令控制步進電機正反轉
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-13 22:51
還是分開用兩個命令吧,一個方向,一個脈沖
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-14 09:12
一棵樹上別吊死
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-14 11:56
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-14 14:04
引用
引用第3樓周家大少于2017-08-14 11:56發表的  :
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   
,學習了,大神說的對
工控人加油
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 173 點
下載積分: 47959 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2025-07-01
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-14 14:30
引用
引用第3樓周家大少于2017-08-14 11:56發表的  :
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   

你好,手冊是這樣說的,PLSF是可變頻脈沖輸出具備四種控制模式,其中一條是可變頻連續脈沖(加方向)輸出,硬件要求V3.3以上,軟件要求V3.3C及以上,指令形式,[ PLSF   S   D1   D2 ],S是指定頻率的數值或軟元件地址的編號,D1是指定脈沖輸出端口編號,D2指定脈沖方向輸出端口編號,求大師指導,
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2321 個
工控威望: 2555 點
下載積分: 11817 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-07-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-14 15:20
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 173 點
下載積分: 47959 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2025-07-01
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-15 09:42
引用
引用第6樓namae于2017-08-14 15:20發表的  :
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習

你好,問題已解決是廠家指令版本問題,指令手冊2014版的可變頻脈沖輸出PLSF是有四種控制模式而2017版的只有一種控制模式  [PLSF   S   D1 ]  所以會出現下載時提示錯誤,如果是想伺服電機手動正反轉可以用可變頻率單段脈沖輸出指令PTF   [ PTF  S1  D1  D2 ]  S1是脈沖頻率軟元件地址,D1是指定脈沖輸出端口編號 ,D2指定脈沖方向輸出端口編號.
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1965 個
工控威望: 2227 點
下載積分: 2983 分
在線時間: 2371(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-11
查看eledesigner的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-16 09:59
小廠的東西就是坑多,一不小心就掉進去,你都不知道怎么回事。
不過支持國產,希望越來越好。
如夢人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 167 點
下載積分: 534 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-07-02
查看如夢人生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-08-03 20:48
不怪客戶,都是自己把自己作死,同一個指令好幾個模子
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2493 個
工控威望: 3110 點
下載積分: 12565 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-11
查看卓發智能的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-08-04 14:20
你用DDRVI 或DDRVA相對定位與絕對定位指令不香嗎?
相信自我!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 延川县| 宣威市| 沧州市| 国产精品成人A片在线果冻| 日本妞被黑人玩坏在线| 日本在线观看| 凤凰县| 黔南| 人妻洗澡被强公日日澡| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 成全视频观看免费高清中国电视剧 | 国产又色又爽又黄又免费| 兴和县| 漂亮老师做爰8| 暴虐SM调教A片| 亚洲国产成人精品女人久久久| 欧美肥老太交性视频| 皮山县| 芦溪县| 国产日产亚洲系列最新版本的特点| 三年片免费观看了| 三个男人躁我一个爽小芳视频 | 宕昌县| 奉贤区| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 色一情一区二区三区四区| 三江| 女人被狂躁60分钟视频| 欧美在线人一区二区三区| 东方市| 国产无线一线二线| 霸州市| 琼中| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 新龙县| 日本av无码一区二区三区| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 什邡市| 肃南| 杂多县| 麻江县|