一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11919 個
工控威望: 19313 點
下載積分: 14308 分
在線時間: 2780(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-05
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:57
盡信書不如無書,漏電保護設置是有大學問的。每個企業工況環境不一樣,選擇方式也不一樣。照搬電工非得折騰死。真正要起到安全保護先把工廠的配電線路按TN-S或TN-C-S正確配置,每臺電氣設備嚴格接好PE線,每個控制單元配置斷路器電流要合理(至于啥叫合理自己去看書吧),移動手持電氣設備建議配置動作電流30m以下的漏電保護開關。真正做好的TN-S系統,一旦設備漏電會形成短路電流,足以跳開斷路器(重要的事情再說一遍,斷路器電流要選擇合理)。至于設備的、線路的容性、感性漏電流空氣開關是不會誤動作的。最后強調一句,PE線不是隨便弄根小細線就可以蒙混(因為形成短路電流別出現開關還沒跳閘自己先給燒斷了),漏電開關是給那些不會正確布置電網的人補充用的。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 兴海县| 国产亲子乱XXXXININ| 中国CHINA露脸自拍性HD| 五月丁香综合啪啪成人小说| 三年片高清免费观看完整版| 三年片免费观看大全第四集| 免费网站在线观看高清版电视剧| 欧美成年黄网站色视频| 国精产品一区二区三区| 巜饥渴的寡妇2韩国| 欧美亚洲色在线无码| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 日本高清熟妇老熟妇| 日本乱人伦av| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 成全影视大全免费追剧大全| 日本高清aⅴ毛片免费| 亚洲中文字幕在线观看| 国产一区二区三区四区五区VM| 日本午夜免费啪视频在线| 日本亚洲欧美在线视观看| 欧美日韩国产在线人成| 成人做爰A片免费看网站性晶| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 放荡闺蜜高H苏桃H| 稷山县| 敖汉旗| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 国产无线一线二线| 东安县| 欧美日韩在线无码一区二区三区| 临汾市| 定远县| 日本日本乱码伦视频在线观看| 日本道专区无码中文字幕| 盐池县| 日本韩av无码毛片| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 《丰满老女人》伦理HD| 意大利A级巜熟妇荡欲播放| 诱人的老师7HD中字|