請問模擬量輸入模件AD081經過模數轉換后對應值是多少,比如檢測4-20mA信號,在程序里4毫安對應0,20mA對應的數字量值是多少呢?此外,模擬量輸出模件DA001要輸出4-20mA,數模轉換前20mA對應數字量值是多少呢?謝謝。
sugure62
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 718 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-03-14
最后登錄: 2021-09-28
查看sugure62的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 21:57
輸入輸出模組對應4~20mA 要看你的解析度設多少吧!   如解析度設定4000   那就是輸入4mA時收到的解析值為0   ,20mA時收到的解析為4000 .    輸出模組也是同理, 輸出解析0時輸出為0mA , 輸出解析為4000時 電流值為20mA

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 久久久WWW成人免费毛片| 兴隆县| 通化县| 欧美日韩高清视频一期| 亚洲一本色道****AV| 临桂县| 苏尼特左旗| 巩义市| 日本免费的高清毛片视频| 广安市| 秦皇岛市| 日本无码免费不卡av二区| 大兴区| AV在线播放WWW啦啦啦| 免费观看做爰视频| 欧美成人午夜无码A片秀色直播| 中文字幕AV一区二区三区 | 欧美综合自拍亚洲图久青草| 沭阳县| 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 台中县| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 三年片高清免费观看完整版| 成全我在线观看免费观看| 性生交大片免费看女人主体| 德格县| 久热996re这里有精品| 南充市| 欧美free最猛性派对| 赫章县| 成人乱人乱一区二区三区| 通化市| 东乡族自治县| 四方馆电视剧免费观看完整版高清 | 永兴县| 成全影院电视剧在线观看| 兴仁县| 精华区二区区别88888| 亚洲精品乱码久久久久久| 竹北市| 靖边县|