各位好:
最近做一個項目,發現PLC發的脈沖,用的是OMRON CJ1W-NC213模塊,集電極開路輸出,機器在運行一會后,發現定位就有偏差,如定位是200mm,運行一會后就變到190多了,運行越久,定位距離就越小。我想是不是伺服驅動器接收少于PLC發的脈沖數,后面通過監控伺服驅動器接收的脈沖數,頭幾次沒有接收的脈沖和PLC發的是一樣,但運行久一點,就開始有變少了,少幾個到10個,只少不多。我想了一下,頭幾次接收到一樣,證明PLC發脈沖是沒有問題的,有問題的是驅動器這邊。
通過監控伺服驅動器,如果PLC不發脈沖,伺服驅動是沒有接收到脈沖的,開其他,如電磁閥等也沒有,就是PLC發脈沖才會出現變少了。
后面上網找解決方法,地線也接了,磁環也加了,濾波器也加了,搞了幾天還是沒有搞好,真不知是哪里的問題了,在這里請大家幫忙一下,謝謝。
[ 此帖被雨天神在2017-04-21 22:33重新編輯 ]
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10119 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-21
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 09:18
脈沖發送后私服接收到的數量可以通過設置面板顯示內容查看,
另外使用脈沖有偏差很正常,必須在每個周期回零修正偏差,時間長了積累偏差大了就問題來了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 浑源县| 日本高清视频色www色| 上栗县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 99久RE热视频这里只有精品6| 日本成本人片无码免费网站| 平顺县| 日本高清视频wwww色| 永丰县| 中国ZLJZLJZLJZLJ免...| 今天高清视频在线观看| 日本尺码和亚洲尺码区别| 一女三黑人玩4P惨叫A片| 最好看免费观看高清电影大全| 安泽县| 国产电影一区二区三区| 四川妇女BBBWBBBWM| 海口市| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 安平县| 江华| 人妻中文字幕无码专区| 潮安县| 日本无码av不卡一区二区| 欧美同性男男性视频网站| 阿城市| 澜沧| 午夜精品国产精品大乳美女| 日韩av影院在线观看| 青草草97久热精品视频| 胶南市| 保山市| 快穿名器尤物H肉辣文| 醴陵市| 肃北| 妻子3免费完整高清电视| 文安县| 北宁市| 霍州市| 特级毛片片A片AAAAAA| 克拉玛依市|