QD75MH4有一種數據設定型的OPR方式。該方式的具體意義是什么那?如果每次執行OPR的時候都把當前位置更新為原點,那原點回歸還有什么意義那?我若是這么理解:該數據設定型的OPR方式,可以將任意一點更新為原點位置,那么我可以通過JOG運行,甚至斷電后用手轉動電機軸,執行該形式的OPR,將當前位置更新為原點。當我在運行階段,真的需要回歸我上次設的原點的時候,就不能再執行OPR了,而是直接執行定位地址為0的定位指令就可以了。(以上假設基于ABS控制模式下)。我這么理解對嗎大神們?
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-20 17:02
再仔細想想,他所謂的數據設定型原點回歸,意圖是想讓你可以任意設置一個定位地址執行定位,定位到你想要的原點的位置,然后啟動數據設定型的OPR,伺服電機不動,并將當前位置記為原點,當前值寄存器清零。之后你在執行定位的過程中,想回到這個原點,就執行0位置定位,而不是執行OPR。這樣想有點想通了,但是不知道實際上是不是這樣子,還希望大神來點撥指正。
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-20 19:54
上述再更正一下,ABS模式下啟動0位置定位是可以實現回原點的,但是不是說不能執行OPR指令回原點,這時候執行OPR,需要運行9002快速OPR,不能運行9001機械OPR。客服查了一下午告訴我的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本乱人伦av| 青草青草久热国产精品| 新宾| 国产CHINESE男男GEYS...| 成全电影大全在线观看高清免费播...| 益阳市| 河源市| 土默特左旗| 三年高清片大全| 成全视频在线播放观看方法| 闻喜县| 性生交大片免费看女人按摩| 小秘书好紧bd| 少女国产免费观看高清电视剧| 欧美乱人伦中文在线| 妺妺的第一次好紧3伦理| 暴虐SM调教A片| 欧美经典影片视频| 金川县| 欧美激情一区二区| 日本免费人成视频播放| 成全在线观看免费完整| 六安市| 成全在线观看免费完整版第二季 | 久热这里在线精品| 成全在线观看免费高清电视剧| 成全电影大全在线观看第二季| 三人成全免费观看电视剧| 金塔县| 体内射精一区二区三区在线视频 | 沂南县| 今天高清视频免费播放动漫| 三都| 欧美肥老太牲交大战| 台安县| 屯昌县| 城固县| 长寿区| 通江县| 天等县| 临邑县|